Diễn Đàn Mua Bán

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay để trở thành thành viên! Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể tham gia mua bán này bằng cách thêm chủ đề và bài đăng của riêng mình, cũng như kết nối với các thành viên khác thông qua hộp thư đến riêng của bạn!

Linh tinh Biến tần Schneider - Điều khiển bàn phím và công tắc ngoài

Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Tuổi
23
Biến tần Schneider - Điều khiển bàn phím và công tắc ngoài

Biến tần Schneider là một trong những sản phẩm được yêu thích hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các sử dụng sản phẩm này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách điều khiển bàn phím và công tắc ngoài của biến tần Schneider.
Bi_n_t_n_Schneider.jpg

Sau khi tắt nguồn và mở lại trên màn hình biến tần schneider xuất hiện số “ --00” , Chúng ta sẽ có 2 cách hoạt động mà không cần cài đặt.
Cách 1: Thay đổi tần số trên biến tần bằng biến trở trên màn hình và chạy bằng nút RUN, dừng bằng nút STOP.
Thực hiện : Trên biến tần ta nhấn nút MODE giữ 2 giây thì trên màn hình xuất hiện và đồng thời 3 đèn LED này sáng và dịch chuyển liên tục (LED trên cùng là REF, LED giữa là MON, LED dưới là CONF).
Ta tiến hành xoay biến trở theo chiều kim đồng hồ thì tần số của biến tần Schneider sẽ tăng dần đến tần số MAX (Nhà sản xuất mặc định là 50Hz), nếu ta xoay biến trở ngược chiều kim đồng hồ thì tần số sẽ trừ đi đến giá trị thấp nhất MIN (Nhà sản xuất mặc định là 0.0Hz).
Lưu ý: Nếu nút ” RUN “ chưa được nhấn thì sau 2 giây màn hình biến tần sẽ trở về màn hình chính
Nếu ta muốn khóa tần số không cho người khác thay đổi ta nhấn vào nút “ ESC “ giữ 2 giây thì 3 đèn (REF, MON, CONF) sáng và nhấp nháy cùng lúc (Lúc này biến trở không có tác dụng), nếu chúng ta muốn mở khóa để thay đổi tần số ta nhấn lại nút “ESC” giữ 3 giây thì 3 đèn LED này lại sáng và dịch chuyển liên tục (LED trên cùng là REF, LED giữa là MON, LED dưới là CONF).
Ví dụ: ta muốn cài tần số là 30HZ và không muốn cho người khác thay đổi.
Ta nhấn ”MONE” giữ 2 giây => xoay biến trở theo chiều kim đồng hồ đên số “30.0Hz” => nhấn nút ” ESC ” giữ 2 giây.
Nếu chung ta muốn thoát ra chế độ như trên (Thay đổi tần số bằng biến trở trên màn hình và chạy bằng nút RUN, dừng bằng nút STOP.) ta tiến hành nhấn nút “MODE” giữ 3 giây để thoát ra ngoài. (dấu hiệu nhận biết các đèn (REF, MON, CONF) không còn sáng.
Cách 2: Thay đổi tần số biến tần schneider bằng biến trở ngoài và công tắc ngoài.
Sơ đồ đấu đây biến trở.
Chân số 3 trên biến trở kết nối với chân 5V trên biến tần. Chân 3 đấu 5V
Chân số 2 trên biến trở kết nối với chân AI1 trên biến tần. Chân 2 đấu AI1
Chân số 1 trên biến trở kết nối với chân COM trên biến tần. Chân 1 đấu COM
Bi_n_t_n_Schneider_1.png

Sơ đồ đấu dây công tắc:
Chân số 3 trên công tắc kết nối với chân 5V trên biến tần. Chân 3 đấu 24V
Chân số 2 trên công tắc kết nối với chân AI1 trên biến tần. Chân 2 đấu LI2
Chân số 1 trên công tắc kết nối với chân COM trên biến tần. Chân 1 đấu LI1
Bi_n_t_n_Schneider_2.png

Bi_n_t_n_Schneider_3.png

1/Trở về mặc định của nhà máy nếu cần (factory setting):
- Vào menu ConF --> 102 = 64, nhấn Enter (nhấn vào núm xoay) giữ 2s
2/Chỉnh thời gian tăng giảm tốc
Vào menu Conf
+ 501.0 = 0.0~999.9 (S) thời gian tăng tốc (s)
+ 501.1 = 0.0~999.9 (S) thời gian giảm tốc (s)
3/Cảnh báo mất pha.
Vào menu Conf + 605 = 00 không cảnh báo mất pha, 01 có cảnh báo mất pha (nhà sản xuất mặt định 01) => Do vậy khi biến tần không kêt nối với motor xem như mất pha, biến tần sẽ báo lỗi.
4/Chỉnh tốc độ cao, tốc độ thấp
+ 512.0 = tốc độ thấp (Hz)
+ 512.2 = tốc độ cao (Hz), (cần chỉnh ConF--> Full--> 300--> 308 nếu muốn chạy nhanh hơn 60Hz)
Vào menu Conf --> Full --> 600
+ 603 = 01
+ 604 --> 604.0 = Dòng định mức động cơ (cài đặt bảo vệ quá tải cho động cơ).

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HƯNG PHÚ AUTOMATION
- Địa chỉ: 27 Triệu Quang Phục , P.10, Q.5, TP. HCM
- Tel: 1900 633 459
- Hotline: (028) 7300 3459
- Mail: [email protected]
- Website: hungphu.com.vn
 
Bên trên