Biến tần hiển thị lỗi Err31: Lỗi do người dùng tự định nghĩa ( User-defined fault 2 )

- Lỗi này do người dùng tự định từ trước, thông qua các chân ngõ vào DI.
+ Anh/Chị cần gỡ bõ lỗi trên chân ngõ vào DI và nhấn Reset lại biến tần.
Biến tần hiển thị lỗi Err32: Lỗi do mất phản hồi tín hiệu PID trong quá trình chạy (PID feedback lost during running )
- Không có tín hiệu PID trả về hoặc tính hiệu trả về thấp hơn giá trị cài đặt ở FA-13.
+ Anh/Chị kiểm tra tín hiệu hồi tiếp PID hoặc cài lại giá trị ở hàm FA-13 phù hợp hơn .
Biến tần hiển thị lỗi Err33: Lỗi giới hạn dòng nhanh (Fast current limit fault )
- Tải quá nặng hoặc do Rotor bị khóa.
+ Anh/chị kiểm tra lại phần Rotor có bị khóa hay kẹt gì không, giảm tải hoặc chọn biến tần có công suất lớn hơn.
- Lỗi do tời gian tăng tốc quá ngắn.
+ Anh/Chị kiểm tăng thêm thời gian tăng tốc.
Biến tần hiển thị lỗi Err34: Lỗi không tải (Load becoming 0)
- Xêm thêm thông tin ở hàm từ F9-28 đến F9-30.
+ Reset lại lỗi và reset lại giá trị các hàm từ F9-28 đến F9-30
Biến tần hiển thị lỗi Err35: Lỗi điều khiển nguồn (Control power supply fault )
- Lỗi do điện áp đầu vào không nằm trong phạm vi cho phép.
+ Anh/chị điều chỉnh lại điện áp đầu vào nằm trong phạm vi cho phép.
- Bật tắt nguồn quá thường xuyên cũng dẫn đến lỗi này.
+ Anh/chị hạn chế bật tắt nguồn khi không cần thiết, hoặc kéo dài chu kỳ bật tắt nguồn.
Biến tần hiển thị lỗi Err37: Lỗi lưu trữ dữ liệu (Data storage fault)
- Giao tiếp giữa lỗi DSP và EEPROM.
+ Thay board điều khiển hoặc Anh/chị liển hệ với cới chúng tôi để được hỗ trợ.
Biến tần hiển thị lỗi Err39: đạt đến thời gian chạy đã đặt (Current running time reached)
- Thời gian chạy của biến tần lớn hơn giá trị cài đặt ở hàm F7-38
+ Anh/chị reset lại lỗi, hoặc cài giá trị mới cho hàm F7-38.
Biến tần hiển thị lỗi Err40: đạt đến thời gian chạy tích lũy (Accumulative running time reached)
- Thời gian chạy tích lũy của biến tần đạt đến giá trị cài đặt ở hàm F7-20.
+ Anh/chị gỡ bõ chức năng này hoặc cài lại gái trị mới cho hàm F7-20.
Biến tần hiển thị lỗi Err42: Lỗi chuyển đổi động cơ trong khi chạy (Motor switchover fault during running)
- Thay đổi lựa chọn motor thông qua thiết bị đầu cuối trong khi biến tần đang chạy.
+ Anh/chị thực hiện chuyển đổi động có sau khi đã dừng biến tấn.
Biến tần hiển thị lỗi Err46: Lỗi mất kêt nối truyền thông (Master slave control communication disconnection)
- Chưa cài đặt máy chủ nhưng đã cài đặt máy trạm.
+ Anh/chị đặt máy chủ rồi reset lại lỗi.
- Cáp truyền thông bị lỗi hoặc tham số truyền thông cài chưa chính xác.
+ Anh/chị kiểm tra lại cáp truyền thông, cài đặt lại địa chỉ truyền thông ở nhóm hàm F8.